Y/NトランジションのRUN中書込み
対象モジュール | 用語集 |
件名 | Y/Nトランジション |
要旨 | Y/Nトランジション 判定時点で判定条件が成立ならYes側に移行、不成立ならNo側に移行する、モーションSFCの移行条件を記述するプログラム要素。 判定条件は最終行に1行のみ記述... |
2件表示
すべてのコメント一覧へ
投稿ツリー
-
Y/NトランジションのRUN中書込み (なーお, 2008/1/17 18:01)
- Re: Y/Nトランジション (i-brown, 2008/3/29 8:08)
なーお
居住地: 千葉県香取市
投稿数: 258
↑の用語集の本文にも書きましたが、
Y/NトランジションでRUN中書込みを行うと、N側は書き込まれずにトラブルに繋がる可能性があるような仕様だった
→ 08/01/31 訂正します。 Y/NトランジションのG箱番号を他のトランジションと共用するケースでも検証しましたが、RUN中書き込みできちんと動作しました。
投票数:0
平均点:0.00
返信する