Y/NトランジションのRUN中書込み
- このフォーラムはコメント用フォーラムです。新規トピックはたてられません
- このフォーラムではゲスト投稿が許可されています
対象モジュール | 用語集 |
件名 | Y/Nトランジション |
要旨 | Y/Nトランジション 判定時点で判定条件が成立ならYes側に移行、不成立ならNo側に移行する、モーションSFCの移行条件を記述するプログラム要素。 判定条件は最終行に1行のみ記述... |
2件表示
(全2件)
すべてのコメント一覧へ
投稿ツリー
- Y/NトランジションのRUN中書込み (なーお, 2008/1/17 18:01)
- Re: Y/Nトランジション (i-brown, 2008/3/29 8:08)
Y/NトランジションのRUN中書込み
msg# 1
なーお
居住地: 千葉県香取市
投稿数: 258
↑の用語集の本文にも書きましたが、
Y/NトランジションでRUN中書込みを行うと、N側は書き込まれずにトラブルに繋がる可能性があるような仕様だった
→ 08/01/31 訂正します。 Y/NトランジションのG箱番号を他のトランジションと共用するケースでも検証しましたが、RUN中書き込みできちんと動作しました。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
i-brown
居住地: 兵庫県
投稿数: 131
私は、この「裏の番号が存在する」点が気になって、
Y/Nトランジションを使用しないようにしています。
(K,F,GのリストをExcelで作成しているので、管理しにくくなる)
また、複雑な論理式でY/Nの処理を行う場合は、
トランジションの前の演算制御プログラム内で
内部リレーに出力しておいてトランジションでは
リレーのON/OFF 1点の条件を書くようにしています。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
2件表示
(全1件)
すべてのコメント一覧へ