件名 活性ステップ
要旨 モーションSFCで、処理中のステップのこと。 全ステップで同時に活性になれるのは256個以下。 ※ 活性ステップが少ないほどメイン処理周期を短縮できる。具体的な例としては 1. 「常...

投稿ツリー


前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008/3/30 11:30 | 最終変更
なーお  長老 居住地: 千葉県香取市  投稿数: 258

i-brownさん

活性ステップは256まで」ということ、実はあまり意識したことがありません。 おそらく、「G箱」(トランジション)はSFCで言うところの「ステップ」ではないので、その制限にカウントされないのではないでしょうか。。

 これも検証したわけではありませんので何ともいえませんが、多軸のアプリケーションで、1つの軸の位置決めアドレス毎の始動条件としてG箱で選択分岐で横にならべて、常にそこで待たせるような使い方を良くしてきましたが、「256個オーバー」のエラーは経験ないのです。
 まあ、G箱を並べれば並べるほどSFCメイン周期時間はうなぎのぼりに増えてしまうので、遅いソフトになるのは間違いないですけどね。。 :-D

投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2008/3/30 11:48
i-brown  一人前 居住地: 兵庫県  投稿数: 131

言われてみれば、「トランジションプログラムではない」のはそうなんでしょうね。現在私が受け持っている仕事が、「モーションコントローラのメイン処理周期3ms」程度が目標になるので、日々(好きな)チューニングに励んでおります。

限界まで処理時間を短縮することで
・冗長な論理がなくなり保守しやすくなる。
・何度も見直しを入れるのでバグが減る。
・一番効率がよいプログラムは何か考えるようになる。
と言う点で大切だと思います。
ま、スキャンタイムの短縮がサイクルタイム短縮に直結しない装置なので、なかなか周辺に理解してもらえませんが。