Re: CHGV

対象モジュール 用語集
件名 CHGV
要旨 指定した軸の速度変更を行う。 モーションSFCの例:CHGV ( 10 , #2000L ) // 10軸の速度を#2000(32bit)で指定した速度に変更する。 ※ CPSTART命令ではサーボプログラムとCHGVの指定を比較して、...

投稿ツリー


このトピックの投稿一覧へ

i-brown

なし Re: CHGV

msg# 1.1
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008/3/29 22:56
i-brown  一人前 居住地: 兵庫県  投稿数: 131

なーおさん、こんばんわ。
CPSTARTの速度指定(低い方が選択される)の件は、マニュアルを確認しましたので修正しました。VSTARTについては、Q173のリアルモード編を見る限りは確認できませんでした。
速度0への位置決めについてもQ173のリアルモード編を見る限りは確認できませんでした。
申し訳ありませんが、どのマニュアルに書いてあるかをお知らせください。

投票数:0 平均点:0.00